Ver Mensaje Individual
Antiguo 29-09-2008, 11:32:05   #10
saggcl
Senior Member
Top 1000
 
Avatar de saggcl
 
Fecha de Ingreso: Oct 2007
Ubicación: Santiago
Edad: 47
Mensajes: 3.314
Contactar a saggcl a través de Yahoo
Predeterminado Re: Consulta electrica:¿Que DIODO?

Cita:
Empezado por RVP Ver Mensaje
1n4007

lo pides asi tal cual!

si el comando de los rele son positivo (bobina con tierra permanente), tomas la señal del comando y le colocas la parte "negra" del diodo ahi, la parte con la "rayita" del diodo la unes al control de la otra bobina.

algo asi:

*********
m.... queda la escoba con mi dibujo-obra-de-arte.... mas rato hago algo decente y lo mando
*********

. o--------------+---------------[bobina baja]--------- tierra
. |
. comando alta ---
. |=| rayita diodo
. | |
. | |negro diodo
. ---
. comando baja |
. o---------------+---------------[bobina alta]---------- tierra


si el comando es negativo, das vuelta el diodo.
OK

Quedo claro

Gracias

Saludos